土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子轴压比按照有地震力控制还是无地震力控制?

柱子轴压比按照有地震力控制还是无地震力控制?

发布于:2007-12-22 16:48:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了个六层的框架结构,三级抗震的,有两个柱子在计算地震力的模型中轴压比是0.8,而在不计算地震力的模型中反而超过了0.9,请问各位,在这种情况下应该怎么按哪种去控制呢?
  • zhugeguang
    zhugeguang 沙发
    抗规说:轴压比指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;高规说:轴压比指考虑地震作用柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。个人认为,延性是抗震的要求,按高规确定。
    2007-12-22 18:47:22

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上下两个建筑叠起来

下部建筑为3000多平米的一层地下车库,其上有2米的覆土。 上部(在车库的角部位置)为4个单元的住宅(3个单元6层砖混,1个单元8层剪力墙,用缝分开,均有半地下室--在覆土中)筏板基础,其下加150MM厚褥垫层,座在地下车库的顶板上。单层面积600。 并且上下两部分的轴网成13度斜交。 大家给点儿意见。

回帖成功

经验值 +10