土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水设计师画错一处管道获刑3年问题讨论

给排水设计师画错一处管道获刑3年问题讨论

发布于:2017-08-07 23:36:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
张子武工程重大安全事故安全事故,这两天被朋友圈也刷屏了。因为不能发链接,大家可直接搜索。
直接原因
地下污水总管内的可燃气体甲烷、氢气等由于“烟囱效应”,通过6根溢流管反串到正在施工建设的回用水厂房内。甲烷、氢气等气体密度比空气小,易于在高处积聚,且回用水车间二楼排风扇未投入使用,窗户一直处于关闭状态,在相对密闭的厂房内形成爆炸性混合气体,长时间积聚并达到爆炸极限。遇当班操作工奉大旭打开二楼照明灯开关时,开关打火引发气体空间爆炸。
在实施变更溢流管线走向设计时,未严格按照《石油化工企业设计防火规范》相关规定在6根溢流管或溢流管汇集总管上设计水封等阻隔装置,也未进行危险有害因素辨识,对本起事故的发生负有直接责任,因其涉嫌犯罪,建议移交司法机关依法追究。
我未做过石油厂房,想请懂行的来说说,为什么会有这么大的破坏力。
我们平时做工业厂房,也有在机房放水箱的,做间接排水,就间接排到地面明沟接入室外污水管网。如果明沟地漏干涸,也会出现和这次事故一样的后果吗?请指教!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    常在河边走,唉
    2018-09-05 10:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • liu866149797
    liu866149797 板凳
    很多事情,是需要一个过程的,又有很多事情是需要一些教训的才能够让我们谨慎,直到最终的严谨!
    2017-09-06 11:07:06

    回复 举报