土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv系统PT的问题

10kv系统PT的问题

发布于:2017-08-07 22:50:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kv配电系统,KYN柜的PT,有放进线柜,有在进线前面单独做柜,还有在进线断路器后单独做柜的,请问有什么区别?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wqadyl
    wqadyl 沙发
    10KV PT分为进线PT,目的是测量进线的电压和相关保护提供电压信号,另外还有母线PT,为母线电压测量、计量、保护提供电压信号。通常安装在进线柜前和进线柜内的为进线PT,进线柜后的为母线PT
    2017-08-15 08:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • 希望在前方
    路过,看看
    2017-08-15 01:39:15

    回复 举报
    赞同0