土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助帖 工地安装的用电220V万用表测试360V330V

笔记本漏电,打印机外壳漏电,风扇一会很快一会慢。不稳定。

工地接的线,现在是什么原因?

全部回答(4 )

  • co1501038620660
    wang171468177 发表于 2017-8-7 20:46 零线断开或是接触不良。重复接地没有做好。谢谢。
    2017-08-08 10:42:08 来自 PC 评论 举报
  • co1501038620660
    努力加油33 发表于 2017-8-7 21:50 我也和楼上一样的观点 楼主工地供电系统是TN-C供电系统吧 所以才出现这样的现象相电压变成线电压 设备外壳 …户内进线是从二级箱接的TN-S方式,二级箱从一级箱是TN-C-S方式。 这样会出现什么问题???
    2017-08-08 10:39:08 来自 PC 评论 举报