一个甲类仓库,长X宽X高(50X36X5),由于钢屋面的厚度达不到防雷要求(甲类场所的屋面不小于4mm,故防雷采用了在屋面增加接闪器的方法。设计中采用了在四个边上分别树一个5m高的避雷针,可是审图中心却说不够!
我计算方式为:h=5m,hr=45m,hx=0,带入公式得rx=20.62以此为半径绰绰有余了,可是如果按从地面开始算的话:h=10,hr=45,hx=5,rx=7.4
远远不够啊
怎么算啊
能帮帮我吗

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 城市雨滴
    城市雨滴 沙发

    那你的避雷针有多高啊?
    2005-01-06 15:43:06

    回复 举报
    赞同0
  • Michael.W
    Michael.W 板凳
    好像不是够不够的问题!而是该不该利用此建筑物的问题。
    (以前我也做过一个类似的项目,爆炸性环境,按一类防雷考虑!)
    防雷接地装置应另行考虑,号称要做独立的什么,看规范!后来,在别处设了几个杆塔的避雷针,该建筑物在此避雷针的保护范围内!
    看你的情况,如果是按一类防雷考虑的话,应该是你的方案有问题!
    以上是我的看法!