建筑物冷负荷概算指标
人体状态 | 长时间坐 | 短时间坐 | 轻工作 | 重工作 |
应用 | 办公室 | 餐厅 | 商店轻工业 | 工厂、舞厅 |
冷却 m/s加热 m/s | 0.10 0.20 | 0.15 0.30 | 0.20 0.35 | 0.30 0.45 |
应用场所 | 盘形送风口 | 顶棚送风口 | 侧送风口 |
广播室医院疗房饭店房间、会客室百货公司、剧场教室、图书馆、办公室 | 3.0~4.54.0~4.54.0~5.06.0~7.55.0~6.0 | 4.0~4.54.5~5.05.0~6.06.2~7.56.0~7.5 | 2.52.5~3.02.5~4.05.0~7.03.5~4.5 |
流速m/s | 人体感觉 |
0~0.080.1270.127~0.250.330.380.38~1.52 | 不舒适,停滞空气的感觉理想,舒适基本舒适不舒适,可以吹动薄纸对站立者为舒适感之上限用于工厂和局部空调 |
应用场所 | 流速m/s |
播音室戏院住宅、公寓、饭店房间、教室私人办公室一般办公室电影院百货店、上层百货店、地下 | 1.5~2.52.5~3.52.5~3.82.5~4.05.0~6.05.07.510.0 |
送风方式 | 下列房间高度m | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
侧送,大风量侧送,小风量顶棚散流器 | 6.59.09.5 | 8.31116 | 101317 | 121518 | 141718 |
送风方式 | 单位地板面积的送风量l/s m | 工作区平均流速m/s | 换气次数1/h |
侧送百叶风口条形风口局部孔板送风顶棚散流器顶棚孔板送风 | 3~64~105~155~255~50 | 0.13~0.180.10~0.180.10~0.180.10~0.250.05~0.15 | 712183060 |