请专业人员看看现场照片,风盘安装及管道安装是否标准

462239046.jpg


1910210189.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • air_man
    air_man 沙发
    过结构伸缩缝、沉降缝的软接两个应该加支架,镀锌钢管弯头处采用的是焊接连接,规范GB50243-2016中要求不得采用焊接连接。
    2017-10-11 13:18:11

    回复 举报
    赞同2
  • 星夜繁空
    星夜繁空 板凳

    要效果好,必须做天圆地方才行,这样直接安装上去风力阻力很大,风量达不到要求,机器寿命会缩短!