土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻泵加变频器后运行在42hz耗电量居然只有30%,这是什么道理?

冷冻泵加变频器后运行在42hz耗电量居然只有30%,这是什么道理?

发布于:2017-08-07 11:50:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
七台水泵,100kw的,并联运行,进出水都有总管,其中一台开了变频,42hz,结果耗电只有30多kw,这是什么道理?正常42hz应该是(42/50)的3次方*100kw=60kw左右的吧?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    就算是泵仍然是50HZ运行,如果其工作点偏离了,功率仍然会低于额定功率100KW。
    所以在泵42HZ时,其功率低于按三次方乘以额功率,是正常的。因为一台变频泵与其它工频泵并联时其工作点是严重偏离的。
    2017-08-08 21:13:08

    回复 举报
    赞同0
  • 华雄01
    华雄01 板凳
    del4410 发表于 2017-8-7 16:04 因为水都从工频泵流走了,变频泵转速低,不出力,所以功率低你是指进变频泵的水相比变频泵单独运行时的更少了?所以导致半空打功率低?
    2017-08-08 11:15:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道施工法兰对应螺栓大小对照表

管道施工时,法兰压力等级不一样,法兰大小,厚度也不一样,导致连接法兰螺栓的长度及大小也不一样,这个表格本人实际经验制作而成。

回帖成功

经验值 +10