水泵吸水管进口离水面距离最小是多少?
水泵吸水管进口离水面距离最小是多少?
水泵在岸上从河里抽水,那么吸水管进口离水面距离不能小于多少?也就是水位多少时泵不能继续抽水。请老师们指教:handshake
发布于
2017-08-07 10:00:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
范小柏
huangzhimin 发表于 2017-8-7 13:55 可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第6.2.3条规定: 吸水管布置应避免形成气囊,吸水口的淹没深 …千言万语,都在一个谢字里!
2017-08-07 14:45:07
来自 PC
评论
举报
huangzhimin
可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)
第6.2.3条规定: 吸水管布置应避免形成气囊,吸水口的淹没深度应满足水泵运行的要求。
(条文说明:关于吸水管布置要求的规定。
卧式水泵和叶轮直径较小的立式水泵,其吸水管宜采用带有喇叭口的吸水管道。喇叭口吸水管的布置一般符合下列要求:
1 吸水喇叭口直径DN不小于1.25倍的吸水管直径dn 。
2 吸水喇叭口最小悬空高度正:
1) 喇叭口垂直布置时,E=0.6~0.8DN ;
2) 喇叭口倾斜布置时,E=0.8~1.0DN ;
3) 喇叭口水平布置时,E=1.0~1.25DN 。
3 吸水喇叭口在最低运行水位时的淹没深度F:
1) 喇叭口垂直布置时,F=1.0~1.25DN ;
2) 喇叭口倾斜布置时,F=1.5~1.8DN ;
3) 喇叭口水平布置时,F=1.8~2.0DN 。
4 吸水喇叭口与吸水井侧壁净距 G=0.8~1.0DN ;两个喇叭口间的净距 H=1.5~2.0DN ;同时满足喇叭口安装的要求。
5 设有格网或格栅且安装有多台水泵的吸水井,格网或格栅至吸水喇叭口的流程长度不小于 3DN 。 )
2017-08-07 13:55:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
6款德国
进口
SPECK真空
水泵
6款德国进口SPECK真空水泵,是指具备一进一出的抽气(水)嘴、排气嘴(水)各一个,并且在进口处能够持续形成真空或负压;排气嘴处形成微正压;工作介质可以为气体,也可为液体,体积小巧的一种仪器,常被称为
小型的吸
水泵
设计模型
小型的吸水泵设计模型是输送流体或使流体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、气混合物及含悬浮
H32-75kW型外置吸
水泵
H32-75kW型外置吸水泵,是通过工作叶轮带动液体高速转动,把机械能传递给液体,从而达到输送液体的目的。这款泵是凹式结构,主要优点是在某些特殊场合可以把它安装在最方便的位置;和离心泵不同的是,它们不
吸
水泵
管路的沙渣分离装置
吸水泵管路的沙渣分离装置,图纸是介绍的一种深吸水泵路系统的清除管线中携带的泥沙,渣土的装置,图纸包含沙渣分离装置总成图,弯头出水管,吸水箱体架,双侧接口法兰入水管,管接头,返渣箱等组成,cad2007
5款5135
进口
排水管道
5款5135进口排水管道,排水管道指汇集和排放污水、废水和雨水的管渠及其附属设施所组成的系统。包括干管、支管以及通往处理厂的管道。模型包含stp格式...
吸水
井及送
水泵
房设计图
包括吸水井平面图及剖视图,吸水井结构配筋图,送水泵房结构图,送水泵房结构配筋图,吸水井及送水泵房材料用量表。混凝土标号为C25,钢筋采用HPB235级,HRB335级和HRB400级....
风机
水泵
和水管组件
风机水泵和水管组件是根据流体力学理论设计的输送流体或者提高流体压力的流体机械。工作对象是气体的机械叫风机;工作对象是液体的机械叫泵。它们的工作原理都是将原动机(电动机等)的机械能转变为被作用流体的能量
《消水规》消防泵
吸水
管不少于2条的回复
《消防给水及消火栓系统技术规范》消防泵吸水管不少于2条的回复
中水回用送
水泵
房及
吸水
井工艺图
1、纤维过滤器共4套,3用1备,反冲洗水排至生化处理系统调节池;2、超滤系统浓水回流至收集池,反冲洗水排至生化处理系统调节池;3、反渗透系统浓水排至浓水收集池,用于纤维过滤器和超滤反洗;4、超滤系统、
景观瀑布水景
水泵
吸水
坑安装施工CAD大样图
景观瀑布水景水泵安装施工CAD大样图,图纸设计比较详细,非常实用,供大家下载参考。
混凝土真空吸
水泵
安全操作规程技术交底
混凝土真空吸水泵安全操作规程技术交底,内容详细丰富,可供网友参考下载。
进口
污
水泵
、MBR提升泵、MBR原水提升泵
德宝水泵(北京)有限公司为意大利DAB水泵中国总代理,该产品为意大利原装进口,产品特别适用于中水处理MBR膜原水提升,MBR抽吸泵,产品保修2年,终身维护,MBR原水提升泵,采用的进口污水泵,FEKA
某地区
吸水
井及送
水泵
房CAD参考图
本工程为某地区吸水井及送水泵房CAD参考图,包含配筋图。图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
混凝土真空吸
水泵
安全操作规程技术交底.xls
混凝土真空吸
水泵
安全操作规程技术交底.doc
混凝土真空吸
水泵
安全操作规程技术交底.pdf
吸水
井及送
水泵
房计算书--毕业设计
结构方案的制定:根据构筑物的重要性、所在场地的抗震设防烈度、工程地质勘查报告与当地水文气象等资料,确定本工程中吸水井采用地下式钢筋混凝土水池,送水泵房采用框架结构。
雨污水管道倒虹
吸水
力计算表
雨污水管道倒虹吸水力计算表,确定管道上游流量,选择管径进行计算
水泵
冷却塔水管管径选型表
水泵、冷却塔、水管管径的选型。涉及流速,吨位的确定。 冷库技术交流:13627132607
论循环
水泵
房
吸水
井防水工程
在建筑工程中,防水工程占很重要的部分,直接影响建筑物的使用寿命和功能,近些年来,由于我国在建筑工程中大力推广建筑防水工程新技术,使得防水质
范小柏
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
39
回复
43
粉丝
2
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
猜你喜欢
取水泵与送水泵房及吸水井结构施工图
3款进口SPECIALPlug插头
6款进口5-1438082接头
进口某车型前后保险杠
全套送水吸水CAD详图
拖把吸水扫帚工具模型
吸水伸缩拖把设计模型
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
