土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 控制电缆长距离输送接触器不能吸合,求教高手
我公司DCS控制一台设备电缆采用KVV-7*1.5连接一接触器上中控发出驱动接触器不能吸合并且在线圈上量不出电压,手按一下接触器就吸合并且有电压啦,求教长距离线路怎么解决这个问题。

全部回答(7 )

  • resistor
    这是长线控制的问题,也是许多设计人员经常忽略的问题。导致接触器不能吸合的原因主要有两点:一点是控制线的电压降,不能大于接触器线圈正常工作电压的5%;二是线路电容,如果线路电容足够大时,线圈就不能动作,解决此问题的方法主要有:(1)采用直流控制电源;(2)采用较低的控制电压;(3)并联附加负载。
    详见《钢铁企业电力设计手册》下册中长线控制问题及解决方法。
    2007-12-24 11:18:24 来自 PC 评论 举报
  • zigj
    如果控制电缆有备用芯的话,可以2根并.
    或者在DCS输出处,用220V继电器转换.
    2007-12-24 10:24:24 来自 PC 评论 举报