发布于:2005-01-04 14:54:04
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
小弟不才,在这里请教大家一些基本问题。
我在一家工程公司供职,现在遇到以下一些疑问。
我公司的工艺工程师计算出电机设备的轴功率,通过设备厂家询价返回设备的额定功率。
高压设备通常的功率因数在0.9以上,最高0.93,在给业主的方案设计过程中,业主提出轴功率电耗量的问题。
通常我选择的计算方式是需要系数法,按工艺区域分需要系数,通过设备的额定功率计算出有功计算负荷。然后按照企业年电耗量的计算方法,分别算出有功年电耗和无功年电耗。
但是这样计算出来的电耗量和业主提出的轴功率电耗出入很大,要小很多。
请问:
1。有功计算负荷和轴功率有什么区别?理论上电机的有功功率应该等同于电机的轴功率(不考虑电机和机械设备的连接方式问题)
2。满足业主的轴功率电耗的要求的正确的计算方式应该是怎样的呢?是通过轴功率累加(好像不可能吧)还是通过需要系数和额定功率的乘积计算出的有功计算负荷?
3。对于我们选择的用电设备,高压电机功率因数在0.88~0.93,低压电机功率因数在0.8~0.85,这个情况下,还需要做无功补偿么?
4。对于总体的装机容量,就是业主方,所能给我们的最大用电容量,是通过有功计算负荷还是视在计算负荷?(业主方的电源是电厂的主变,目前我们的总有功计算负荷在W~11000KW)
谢谢各位高手多多指教。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板对.
还是自己好好算把
回复 举报
我记得计算有功功率应该是“轴功率/电动机的效率”(电机直接传动的情况)。
回复 举报