土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 这是什么问题

这是什么问题

发布于:2007-12-22 11:25:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小区建筑面积13280平米,96户,南北向,落地玻璃阳台(2米*4米*3米),双层玻璃,有保温,南北墙珍珠岩保温。
供暖方式:两台490KW锅炉,美国列奇。现在在室外温度1-9度,情况下,每天供暖10小时,用气量每小时118方,出水温度从18度--80度,需要1小时,回水温度43度,循环泵每小时50方,扬程80米,常压运行。
问题是:
1、两台锅炉按说可以转换大小火,但是从来不转换,回水温度上不去,很浪费。(别的小区6吨供6.5万平米,1小时后出水达到85度,以后运行每10分钟间隔一次转换,即有40%时间是停炉或小火)
2、外界温度逐步下降,室内温度也在下降,不能再往上提温。(当外界温度15度时,最高连续10小时,出水90度,回水65度,房间温度24度;外界温度越低,房间同样供暖时间,从24-20-18。约来越低,再过一段时间怕在-5度时,室内达不到18度)
恳请专家指点!谢!
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    负荷损失很大,不知是系统保温问题,还是其他问题。请查各段水温,即可知了。
    2007-12-24 11:21:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 556 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求过热蒸汽变饱和蒸汽的加水量

我正在做厂区蒸汽管道的布置,主蒸汽管道为377的过热蒸汽管,温度300度,工艺要求的蒸汽温度为180度饱和蒸汽,请教各位前辈:在给过热蒸汽注水降温时的注水量要多少才能达到要求呢? 小弟先行谢过啊

回帖成功

经验值 +10