家用5P空调机,连接压机的储液罐如何确定进,出口?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • thy0772
    thy0772 沙发
    现在就有人反过来接,已运行半个月了还没出问题。到底反过来的危害有多大?可运行多久?
    2008-01-04 15:20:04

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    那就失去了分离作用,如果反了,进口倒问题不大,但出口由于管是插入的,把底部的积液给压缩机吸了,会造成压缩机的液击。
    2007-12-24 05:33:24

    回复 举报
    赞同0