土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:重复接地的问题?

请教:重复接地的问题?

发布于:2005-01-04 12:45:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在水利电力出版社出版的《工厂配电设计手册》(版本较老)P545页看到:与变压器或发电机直接接地的中性点连接的中性线称为零线(用现在说法,这根线称为N线还是PE线?);将零线上的一点或多点与地再次做电气连接称重复接地。但我在以前的帖子中曾看到:重复接地一般指PE线重复接地。我感到模糊,请帮忙解释,不胜感激!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhao123456
    zhao123456 沙发
    重复接地应用要点
    ⑴ 重复接地电阻一般规定不得大于10Ω。
    ⑵ TN-C系统中N线应重复接地,但N线接地后,干线首端便不能装设漏电保护。因为漏电开关不允许后面的中线有重复接地,否则合不上闸。
    ⑶ TN-C-S系统中的PEN线应重复接地。
    ⑷ 在常用的TN-S供电系统中,在总配电箱、供电线路终点及每一个建筑物的进户线中的PE线都必须作重复接地,但N线不宜重复接地。
    2005-01-05 17:28:05

    回复 举报
    赞同0
  • shenfg
    shenfg 板凳
    谢谢楼上!看来是书太老了
    2005-01-04 15:31:04

    回复 举报
    赞同0