土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 315kvA变压器满足要求吗?
有一住宅楼,195户,一二层商业网点,计算功率住宅4KW*195=780KW,商业网点126KW
总功率=780*0.2+126*0.8=257KW,选315KVA变压器满足要求吗?

全部回答(6 )

  • resistor
    有点小。我们这供电局要求住宅按每户3kVA来选变压器,3*195=585kVA,126/0.9=140,140+585=725,选800kVA变压器。
    按你的计算应该是(195*4*0.45+126)/0.9=530kVA,选630kVA变压器。你选的0.2是没有依据的,0.45是根据《工业与民用配电设计手册》第三版,P12中表1-13来选的。
    2007-12-24 11:38:24 来自 PC 评论 举报
  • wwwdaxia

    住宅功率小了,需用系数小了。
    一。居住区用电容量按以下原则确定:
    建筑面积120m2及以下的,基本配置容量每户8kW;建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅,基本配置容量每户12kW;建筑面积150m2以上的住宅,基本配置容量每户16kW。
    居住区用电负荷配置系数按下列原则确定:
    二。 配置系数根据总居民住宅户数来定,户数越少则配置系数选择越大,最小不得小于0.5。具体要求见下表:
    50户及以下,不小于0.7.50户以上200户以下,不小于0.6。200户及以上,不小于0.5。
    三。 公共服务设施应按实际设备容量计算。设备容量不明确时,按负荷密度估算:办公60~100W/m2;商业(会所)100~150W/m2。
    一般情况下,作为物业管理办公用房时可按下限60 W/m2估算;作为写字楼的办公用房时可按上限100 W/m2估算;作为商铺的商业用房时可按下限100 W/m2估算;作为饭店、娱乐休闲场所的商业用房时可按上限150 W/m2估算。当公共服务设施用途不确定时,建议选用负荷密度标准的上限。
    详见《居住区供配电设施建设标准》
    2007-12-24 11:28:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10