土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 各种冰蓄冷方式 及 系统流程图

各种冰蓄冷方式 及 系统流程图

发布于:2007-12-21 18:34:21 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
各种冰蓄冷方式 及 系统流程图,以下内容摘录自ASHRAE出版之资料

1198233727631.jpg

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • liwentai_123
    liwentai_123 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-09-07 14:51:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoyongjun1981
    虽然不见得马上就能用得着,但还是下载下来学习一下!
    谢谢楼主提供的资料!
    2009-08-22 10:42:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 673 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

完全冻结式 与 非完全冻结式 蓄冰盘管

完全冻结式是英文 TOTAL FREEZE UP 翻译过来的,并不表示盘管中的水全部冻结了。 理论上如果蓄冰时间足够、主机提供的温度足够低,可以将盘管槽中的水完全冻结起来,但在实际运行,考虑到蓄冰特性 和 要在一定周期内融冰,做不到,以下两点原因: 1、由于蓄冰过程中槽内的水实际上是与冰表面发生传热,Q=U*A*△T传热量主要决定于冰的表面积和水与冰表面的温差,传热系数也主要决定于冰的厚度,因此随着冰厚度的增加,传热系数大幅下降,虽然A略有增加,这样要确保蓄冰过程中主机满载(即Q不变),要求主机的出口温度不断下降(即提高△T),而一般盘管设计时,在侧面都是矩阵式布局,结冰后期冰会碰到一起,此时水与冰的接触表面也会大幅度下降,这样将迫使对主机的出口温度降低更快,而这样做在经济上不划算(每降低1度主机效率降低约2.5%),在技术上也不可行,标准设计的蓄冰三级离心机组一般只能到-6度,再低就喘振,标准配置螺杆机组只能到-8度,再低就要更换压缩机配件、润滑油和调整控制措施了。