消防水泵的流量?

发布于:2005-01-04 09:10:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
工程中室外消防水池的流量,根据单体最大的室内消防用水量确定,室外消防水取市政管网,并在市政管网沿线上设室外消火栓.现有厂区长500米,宽200米.生活用水取自水塔,不包扩消防用水量.厂房室外设消防水池一座,容积为室内外消防水量之和.消防水泵流量为室内外消防水量之和,消防管接至各个厂房,并在消防管沿线上设室外消火栓(最高处设有稳压水箱).现请教高手1.该方案是否可行?
2.及此条件下的通常做法?

  • dlwyg
    dlwyg 沙发
    按建规8.2.2条,看室外市政消火栓的数量和保护距离是否可以满足室外消防用水要求,如可以的话,消防水池的容积可以扣除室外部分,只保证室内用水量。
    高位的消防水箱应该设置。
    消防水池接至各个厂房的管线上为什么要另设置室外消火栓?我认为不必。
    消防水泵按室内消防用水量选择。