只看楼主 我来说两句 抢板凳需要好多数据才能算准确,
我这里有个最粗的估算法,在选择断路器的分断能力时有点用,不一定对啊,呵呵,具体你可以找JK-00(富工)询问.估计他会
10/0.4 400V侧最大短路电流就是:低压侧额定电流/变压器阻抗的倒数.比方讲1000kVA的变压器就是:1440*100/4.5=32kA
高压侧,就需要上一级电网的参数了,但我曾经在有关文献上看到,一般末端用户电网短路电流不会大于16kA,所以一般选用20kA的断路器就可以了,那个文本比较老了,可能不适用了,最后还是要靠科学的计算的,仅供参考.