土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 此房间是否为负压?
在一房间中有一台10000M2/H的净化机主往室内送全新风,同时在另一侧也有一台10000M2/H的抽风机往室外排风,但是室内出现负压,请问是否是因为抽风机的负压大于送风风压造成的?

全部回答(9 )

  • meirong7
    当你的风压偏小的时候风量会变大
    2007-12-25 14:54:25 来自 PC 评论 举报
  • rombach
    铭牌上的风量不等于实际风量
    2007-12-25 14:18:25 来自 PC 评论 举报