土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教无负压给水设备的一些问题?

请教无负压给水设备的一些问题?

发布于:2007-12-21 14:09:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在无负压给水设备厂家已经很多了,但我看到的产品样本都没有说明几种配置的使用区别,问题如下:
1、1用1备,2用1备,多用1备各适用与于什么条件?
2、泵前的稳流罐起什么作用,如何选择尺寸大小?样本倒是有配套罐,但是否适用实际工程呢,如何进行校核计算?
3、泵后的气压罐有的配套,有的没有,是什么条件下设置,如何计算大小?
4、水泵必须至少有一台变频泵吗?
以上问题请大家指点一下,谢谢了。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • plf200
    plf200 沙发
    非常通俗易懂的解答,感谢专家的帮助,还有一个小问题请教,就是气压罐并联和串联方式和管路连接各有什么优缺点?无负压系统进水处的稳流罐也有这个问题?谢谢。
    2007-12-24 10:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • wjhruyi
    wjhruyi 板凳
    关于变频水泵设不设气压罐有很多说法,我见过有些无负压给水的系统原理中没有气压罐,
    主张设气压罐的有以下原因,主要从气压罐对变频水泵的作用说起,
    一、气压罐是水泵可以进入睡眠的前提条件
      气压罐——利用波义耳(Robert Boyle)气体定律:
    PV/T=n;
    (P-压力,V-气压罐气体体积,T-温度);
    在一定温度下气体压力(P)与容积(V)乘积等于常数的原理,利用水的压缩性极小的性质,用外力将水储存在罐内,气体受到压缩压力升高,当外力消失压缩气体膨胀可将水排除。
      众所周知,生活管网末端阀门很难作到滴水不漏,因此,无气压罐的给水设备或系统,由管网自身的压力水维持系统压力。由于水的压缩比远远小于气体,当管网有小流量的泄漏可造成压力大幅度的下降,可使水泵频繁启动。如工频泵直接向用户供水,就必需配备气压罐,缓解水泵频繁启动。由于变频的应用,设备控制水泵因需而供(变量恒压)。零流量时变频控制水泵低速保证管网“恒压”,利用这一点,不再设置气压罐的变频给水设备就必须有一台水泵24小时不停工作或频繁启动来保证管网的压力,因此,气压罐是保证水泵正常休息并延长睡眠时间的前提。
      二、气压罐的体积决定了水泵睡眠的时间
      (a)气压罐体积决定了在一定压力范围内补充管网的水量;在管网泄露流量(L/S)一定的情况下,气压罐的体积大小决定了水泵再启动间息时间的长短,体积越大,间息时间越长;因此,选择体积稍大的气压罐可延长水泵的睡眠时间。
      (b)正确认识气压罐体积的大小。
      体积过大的气压罐,会增加资金投入、维护不便、充气时间长等。例:生活管网变频恒压值为P1=0.5MPa,压力下限(水泵再启动压力)P2=0.35MPa,在正常情况下,假设管网泄漏5L/h,在夜间水泵停止工作按7h(22:00-5:00)计算,泄漏为35L,那么,如果气压罐在P1P2=0.15MPa压力范围内的调节水量大于35L,可保证水泵睡眠7小时。因此,选用调节水量在35~50L左右的气压罐是比较合适的。如选用调节水量大大超出50L(上述压力范围内)的气压罐,虽然水泵的间息工作时间更长,但超过7小时已经开始进入用水阶段,延长睡眠时间已无意义。与此相比,配套的小气压罐与过大体积气压罐具有使水泵相同的间息时间,因此,气压罐体积配置过大也不必要。
      应指出,《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88对生活变频调速给水设备水泵的启动频率未作规定,因此,在用水量较少时段内,对于气压罐的体积并非按照7小时、5小时、或者4小时计算的调节水量进行选择;应因地制宜,根据系统流量、水泵功率、建筑面积等多方面考虑合理布置。
      综上所述,对于生活变频给水设备来说,如何在用水极少的情况下合理的配置气压罐,是延长水泵的睡眠时间、降低水泵损耗、延长水泵寿命的重要因素。
    设气压罐的缺点相关内容很多书籍有详细介绍,在此不进行罗列了
    2007-12-22 08:44:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何改善污泥的脱水性能?

我在污水处理厂上班。我们用上流式曝气生物滤池工艺(UBAF工艺)。最近污泥的脱水性能较差,请多多指教!工艺简介:预处理+沉淀池+厌氧生物滤池+好氧生物滤池+后续处理

回帖成功

经验值 +10