土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 导线穿管埋地的载流量?

导线穿管埋地的载流量?

发布于:2005-01-06 21:59:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
8.4.5.7 当电缆敷设于PVC或PE管道内直埋地时,其载流量可取同样电缆直埋地的82%。
这一条没写清楚,到底是指PVC和钢管都是82%,还是只是指PVC管?PVC管总不可能和钢管一样吧?

记得规范上说穿钢管埋地时是按在空气中直敷考虑,但不知道温度是应该按40度还是25度计算?请告诉我钢管埋地时的载流量到底是怎么计算的。
这个问题我问过几次了就是没人答,从前年一直问到今年,两年了。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 沙发


    请问你查的手册上写明了是"穿管埋地"时的载流量吗?我查了自己所有的资料,都没有穿管埋地的,只有穿金属管或塑料管的。我算了下,穿金属管是穿塑料管的1.11倍,我认为穿金属管埋地应该是1.11x0.82=0.91,应该是91%,请回答。

    另外我不赞成你跟着感觉走的说法,82%与91%也是一个不小的差距,导线载流量是国家经过多次的试验测试之后确定的,做科学就是讲究精确,这么简单的问题,每天工作中都会遇到,但是好象没几个弄清楚的,现在不弄清楚,一辈子都会迷惑。
    2005-03-12 15:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • 城市边缘
    城市边缘 板凳
    我的意思是穿金属管比穿塑料管载流量要大点,但大不了多少。环境温度应该是按25度。其实严格起来,要考虑的因素就太多了。