土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一音乐厅舞台灯光负荷300KW

一音乐厅舞台灯光负荷300KW

发布于:2007-12-21 12:29:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.设单独变压器供电时,请问变压器应该选多大?具体参数应该怎么选?
2.如果不设单独变压器,在附近配电房380V拉过来,请问应该选多大的电缆?
希望各位老师帮一下忙,不胜感激。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lch999
    lch999 沙发
    请问二路是怎么选?2(5X185)吗?
    2007-12-22 15:45:22

    回复 举报
    赞同0
  • cindy2008
    cindy2008 板凳
    最好设照明专用变压器:300/cos%%c/0.8~0.9kVA
    不设的话要两路YJV-185差不多吧
    2007-12-21 13:30:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大虾:变频器故障如何处理

现有台ABB ACS400的变频器 没有输出,请问有哪些可能导致这种问题

回帖成功

经验值 +10