发布于:2007-12-21 10:17:21
来自:施工技术/给排水工程施工
[复制转发]
在中华人民共和国行业标准《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98中第4.1.14条中是这样说的,高层建筑内明敷管道,当设计要求采取防止火灾贯穿措施时,应符合下列规定:
“1、立管管径大于或等于110㎜时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500㎜的防火套管……”
“2、管径大于或等于110㎜的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300㎜的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200㎜。
3、横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500㎜。”
其中立管管径是指内径还是外径?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报