土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 不锈钢管道拆除施工方案

不锈钢管道拆除施工方案

发布于:2007-12-21 08:22:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
不锈钢管道拆除施工方案
资料简介(不锈钢管道拆除施工方案)
不锈钢管道拆除施工方案
1、 不锈钢管道旧管线的拆除,采用等离子切割机先将管道割断,然后由人工将管道拆除,若口径大于DN200的管道,可采用手拉葫芦协助吊卸。
2、 拆卸下的管道,应及时将其清理出场,否则,新管道将无场地进行预制工作。
3、 新管道预制时,将管道在地面按原管线走向一字排开,预制时,应根据现场实际情况定位。
4、 供安装的不锈钢管及管件应具有制造厂的合格证书,化学成分和机械性能等资料,并经热处理和晶间腐蚀实验。管子及管件在使用前进行外观检查,表面不得有裂缝、重皮等缺陷。
5、 管子安装前应进行一般清洗,除去油污及其他污物。
6、 不锈钢管严禁使用氧-乙炔割刀,应采用锯床、手锯、砂轮切割机、等离子切割机等进行管道切割,砂轮片应选用专用砂轮片。
7、 18-8不锈钢管采用焊接连接,配件采用压制件,由于18-8不锈钢为奥氏体不锈钢,采用的焊接方式为手工氩弧焊。选用的焊条及焊丝规格为:焊条牌号A132,焊丝钢号H0Cr20Ni10Ti
8、 管道应在支架固定好后安装,管子不得与碳钢支架直接接触,应在管道与支架之间垫入不锈钢片、不含氯离子的塑料片和橡胶板。
9、 根据输送介质和工作温度的不同,法兰垫片应按规范要求选用非金属垫片或金属垫片,非金属垫片的氯离子含量不得超过50*10-6。
10、 不锈钢管道管路较长或输送介质温度较高时,管路上应设补偿器。
11、 管道安装完毕后,应按设计或规范要求进行试压,采取水压试验时水的氯离子含量不得超过25*10-6。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • lizijunxiaolijie
    真的很专业啊!
    第6条不是很明白,为什么不能用乙炔,是不是高温下,不锈钢管会发生氧化还是什么化学反应??
    2007-12-21 15:43:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某工地消防保卫施工方案

某工地消防保卫施工方案资料简介(某工地消防保卫施工方案) 三里河南区危改工程东二区塔台、住宅楼工程,建筑总面积为86096.97m2;由塔台、1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅六大部分组成。塔台部分共三层:地下二层和地上一层;首层包括物业管理办公室、组团老年文化活动站和儿童活动站,建筑面积4189.16m2,层高为3.2-3.8m;地下一层包括汽车库和自行车库,建筑面积为6021.86m,层高为3.9m;地下二层,建筑面积5493.85m2,层高3.6m,为汽车库,与住宅楼连通;地下汽车库防火分类为II类,耐火等级为一级,地下部分共分为7个防火分区,并设有自动喷洒报警系统,地下一层及裙房防火分为二类,耐火等级为二级,首层裙房与住宅间以防火墙隔开;塔台部分屋面可以种植花草,供人休息之用。