我遇到一台日立120机.换了轴承后,开机运行时压缩机唔负载的情况下,机油量正常,开机五分钟后机油就不见了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • compmen
    compmen 沙发
    检查制冷剂是否够

    油加热器是否工作正常 有没有预热

    有没有回液

    排气阀片是否完好

    油分工作是否正常

    油环还能不能用



    2007-12-23 19:55:23

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    被制冷剂带到系统中去啦!
    操作问题:如进气阀或能量调节阀(卸载装置)开得过早过快,膨胀阀(调节阀)开得过大,机器湿冲程。
    故障问题:机器的气缸(或压缩件)间隙过大,磨损严重。
    安装(工艺)问题:油的分离及回油方面存在痹病。
    2007-12-22 05:55:22

    回复 举报