更换了新的电机,修改完参数后,写入的方法有:
1,打到测试状态.
2,把通信线给拆了
~~~~(本人现在就知道有这两种),
现在的问题是这样:这个SIMOCODE不能打到测试状态也不能把通信线给拆了,请问还有什么方法可以把参数写到SIMOCODE里面???
还有个问题,在电机有线圈测温电阻时,在SIMOCODE里面的SENSOR有个PTC Binary,设置跳闸和报警值的公式是什么???
  • conanzergen
    conanzergen 沙发
    采用总复位:断电短接串行口的5、8端口,通电2至3秒,断电,去掉短接线
    去查热敏电阻的值
    2008-09-20 10:06:20