土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 在线等,急求核6B级人防地下室顶板荷载

在线等,急求核6B级人防地下室顶板荷载

发布于:2007-12-20 19:26:20 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
如题,顶板抗力应该如何取值,应该比核6级小不少,但是一下子找不到最新的规范,请有经验的大大协助!
按室内无覆土考虑好了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • riozero@co163
    riozero@co163 沙发
    多谢!!!!!!
    2007-12-20 20:53:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhugeguang
    zhugeguang 板凳
    根据人防规范GB50038-2005:4.82条,顶板覆土小于0.5米,顶板区格短边净跨在3-9米,不考虑上部影响时为40KN/M^2,考虑上部建筑影响时为35KN/M^2,等效静荷载标准值。
    2007-12-20 20:16:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

半地下室埋深如何确定?

半地下室埋深如何确定?从哪里开始计算?各位大侠你们都是怎么取的?

回帖成功

经验值 +10