土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一类高层建筑内剪刀楼梯间防排烟问题

一类高层建筑内剪刀楼梯间防排烟问题

发布于:2007-12-20 19:00:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
剪刀楼梯间正压送风可否合用一个送风竖井给两个楼道分别送风呀,高规8.3.4说可以,可是一位前辈不赞成我这么做,说是风道不好布置,可我觉得可以.我的观点是在一层设一个送风口给楼梯甲送风,在二层设一个送风口给楼梯乙送风,在上面的楼层中每隔两至三层交错设置送风口,这样做有什么不妥吗?请大家赐教.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wsj_0202
    wsj_0202 沙发
    噢,明白了,谢谢你.
    2007-12-25 19:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳


    不可以

    1、3、5、7、9层是一个楼梯间,1、5层设隔了4层。

    每层设,相信将来的高规也会明确这一点
    2007-12-21 17:10:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多