土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:电机启动不起来的原因?
化工厂里一台90KW的电机,带罗茨风机,采用自耦降压启动,第一次按下启动按钮电流瞬间达到800A,随后下降到170A左右,大约有4到5秒,然后按下运行按钮,启动成功。第二次按下启动按钮电流达到800A,1到2秒即跳闸,无法启动。甩开电机保护,按下启动按钮电流达到800A,一直持续下去降不下来,25秒后依然降不下来,停止启动,按下停止按钮。请问:这是什麽原因造成的?

全部回答(29 )

  • electricity
    重载, 轻载, 启动电流是一样大的, 只是启动时间长短不同
    2009-05-20 16:47:20 来自 PC 评论 举报
  • m13968794192
    WSQ3无刷无环起动器
    概 述
    无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保留了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 JR、JZR、YR、YZR 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。
    产品优点
    无刷无环起动器把传统的、繁琐的、多触点元件组成的起动装置去掉,采用无刷无环运行,操作简单,安装拆卸方便,可大大减少维修费用,其优点是:去掉滑环、碳刷、刷盒、刷盒支架、短路环及二次回路系统中的频敏变阻器、交流接触器、时间继电器等元件,并可保持电机原有的运行特性。
    主要技术参数
    额定频率:50Hz
    额定电压:380V
    配用电机功率:15-125KW
    a.轻载:0.6Me≤M≤0.8Me 、2.5Ie<I<3.0IE、5S≤T≤15S
    b.重载:1.6Me≤M≤2.0Me 、3.0Ie<I<3.5IE、8S≤T≤15S< FONT>
    性能特点
    无刷无环起动器的工作原理是利用电动机在起动过程中,转子电流频率 fz 随转子转速升高而降低的关系 fz=f1×S,当转子转速由 0 上升到额定转速 Ne 时,转子电流频率则从 50Hz 平滑地降至1~3Hz。起动器阻抗 Zp=rp+jxp,其中铁损 rp的大小与频率的平方成正比,随着 fz 的降低,rp也随之下降,电抗 Xp=ωLP,同理,Xp 也减少。当起动结束后,sf1 很小,Zp 则降到很小甚至近似于零,因此电动机在起动时,既能限制起动电流,也能提高功率因数和增大起动转矩,是一种理想的起动装置。
    安装与接线
    与WZR无刷自控电机软起动器方式一致。
    此电动机转子出头线有两种:即50KW以上的电动机转子有6个出头线(A-A、B-B、C-C),50KW以下的电动机转子只有3个出头线,本公司生产的无刷无环起动器也按功率大小,设有6个或3个接线柱。起动器装配完成后,将转子的出线接在起动器接线柱对应位置(对于有六根出线的电动机,应将同一相的两根导线,对称地接在起动器的两个接线柱上)即可
    浙江省温州市曙光起动设备有限公司
    地址:浙江省乐清市柳市镇大兴西路431`号
    电话:0577-61721973 13968794192
    传真:0577-61721970
    联系人: 马 灵 QQ:328014471
    E-mail:m13968794192@163.com
    HTTP://www.china-shuguang.com
    2008-01-14 13:32:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢