土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跪求:10万平建筑面积施工临时用630KVA够吗?

跪求:10万平建筑面积施工临时用630KVA够吗?

发布于:2007-12-20 16:44:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新建住宅小区10万平.高层3栋33层建筑面积42570平(396户)
多层建筑面积41010平(332户)
5层点式住宅6000平(50户)
配套2000平
地下6428平
我刚来房地产公司做电气工程师,不是太懂啊!
老总让我估一下临时用电量和配多大的变压器,请高手指点最好把电缆型号也指教出来.
用一台630KVA变压器够用吗?
谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaodiangong110
    你首先得知道有多少施工队伍要参与施工,一个施工队伍和五个队伍施工用的施工机械数量是不一样的,首先你应该询问领导大概想投入几个施工队伍,另外你向一般的土建施工队了解一下,进行类似的施工大概需配备多少机械设备,这些设备的总的用电功率大概是多少,这样你才能估算出大概需要多大的负荷,需要多大的施工变压器。
    2007-12-21 16:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • fnc480304
    fnc480304 板凳

    按你所说,因施工区面积较大,一般有2台400KVA 10/0.4KV临变分开设置就够了。具体要看工地形状、施工单位作业面的顺序、高压供电线路在工地的位置等。
    2007-12-21 15:29:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多