《建规》(2006)第8.4.2 条是笔误吗

发布于:2007-12-20 16:31:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建规》(GB50016-2006)第8.4.2 .1“室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状……”旧版是说“室内消火栓超过10个且室内消防用水大于1515L/s时,其消防给水管道应连成环状……”为什么新规范将“室内消防用水量”改为了“室外消防用水量”,是笔误吗,规范不应该会有这样的笔误吧?不是笔误的话,为什么决定室内是否设环状管道要考虑室外消防用水量呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zgw2326@co163
    zgw2326@co163 沙发
    07年末听公安部的人讲课时问了,说应该是“室外”。可我回来跟同事说这事,同事说在某次审查时,其它设计院的同事说也是听公安部的人讲课说应该是“室内”。郁闷!
    但说应该是“室外”的是我亲耳听到老师说的,“室内”的说法是传话,我宁愿信自己的
    2008-01-15 10:34:15

    回复 举报
    赞同0
  • chenwencheng
    chenwencheng 板凳
    不是失误.我这边已问过消防局方面的人了.
    2007-12-21 11:02:21

    回复 举报
    赞同0