土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助变电所增容问题
我们单位现在S9 500KVA的 变压器要升到1000KVA的需要注意什么 问题 高压柜和底压柜都需要换吗???

全部回答(4 )

  • wyhao123
    高压柜也要换,500kVA进线不用断路器,1000KVA须用断路器,低压部分基本上是重新设计,电容补偿,进线断路器,低压母排,出线断路器如果短路遮断容量不够也须更换。总之要重新设计。
    2007-12-25 12:41:25 来自 PC 评论 举报
  • somuchyou
    母排 也得换吧
    2007-12-25 10:41:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10