我们办公楼是地热采暖,1000平方米大小,二层.暖气主管道出户是75mm,利用锅炉房一次网热水通过换热器供给,二次网循环泵扬程24m,泵出口口径40mm,现在的现象是当泵运行时,泵的进水压力是45m,出口压力是75m,出口压力过高,停止泵时进出口压力都是45m,这是什么原因?请高手指教.

全部回答(11 )

  • xuhonglii
    你的泵扬程是24m,那流量呢?如果是1000平的建筑,循环流量不会超过3T的。如果泵的设计流量大于循环流量,就会产生泵的扬程增大,流量减小现象。现在你的泵以达到30m扬程,说明泵的流量选大了。
    2007-12-24 21:57:24 来自 PC 评论 举报
  • shw-1967
    从现象上看:
    1.系统定压过高,我同意4楼的观点;
    2.循环泵的流量太大,扬程没问题。
    调整方法:
    1.调整循环泵两端的阀门开关,以达到减少流量的目的;
    2.观察供回水温度差:正常的温差应为23-25度之间;
    3.上述成立,应该更换小流量水泵。
    2007-12-21 09:45:21 来自 PC 评论 举报