土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵造价问题

水泵造价问题

发布于:2007-12-20 12:11:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一厂区三栋丙类厂房,基地面积小于100ha,最大一栋厂房6层高度为24米,体积小于5万大于2万,请问水泵如何选择?总价多少!烦请写出详细过程。在线等回复!
  • asdl500
    asdl500 沙发
    看来我自己回答了!根据防火规范 流量取30L/s,消火栓按照19mm喷嘴 10米充实水柱算 管网长度取3000米,标称管径取DN200,消防水池深度取5米,计算结果大约为74.5米水柱
    希望大家指正。
    2007-12-21 08:59:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 714 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于给排水设计手册自喷系统沿程压力损失计算

在给排水设计手册第二册中P143页,沿程水头损失为:h=ALQ2(MPa)拿DN100管为例A是管道比阻值,查表为0.0002674L是计算管段长度,为23.5米Q是计算管段流量,30(L/S)这样计算出来的数值为5.655(MPa)这个数值太大了.不知道我这样计算是否正确?请高人指点

回帖成功

经验值 +10