土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请各位专家帮忙看看这个系统,一层全体不热,冰凉

请各位专家帮忙看看这个系统,一层全体不热,冰凉

发布于:2007-12-20 11:09:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
这个系统处在系统末端,但是末端其他建筑物也没有出现一层不热的现象,请各位专家给帮忙看看是不是系统设计的有问题,系统回水设在一层顶层,三楼二楼是一个回水管,一层自己一个回水立管,请问这样做有没有问题,导致系统不运行呢?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • caijia0510
    caijia0510 沙发
    非常感谢!
    2007-12-20 14:51:20

    回复 举报
    赞同0
  • xuehong11
    xuehong11 板凳
    是采暖系统设计有问题,没有考虑重力压头的影响。
    二、三层散热器的重力水头与机械循环压头相加,而一层散热器的重力水头与机械循环压头相反,因此二、三层散热器的循环水量增加,一层二、三层散热器循环水量减少,甚至循环不了。
    此种情况在以往工程中曾经遇到过,后来将一层散热器的立管接法改为单管系统,改造后效果良好。
    对楼主的采暖系统建议按下图改造。
    2007-12-20 13:10:20