土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于防火低规第8.4.2第一条的一点疑问

关于防火低规第8.4.2第一条的一点疑问

发布于:2007-12-19 23:35:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
想请问下各位高手防火低规第8.4.2第一条:"1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍
能供应全部消防用水量" 中提到的消防给水管道应连成环状,,,这个消防给水管道到底是指竖管还是横管呢`还是都包括呢``?请高手赐教`!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 小陈
    小陈 沙发
    都可以!
    2008-01-10 13:32:10

    回复 举报
    赞同0
  • dq119
    dq119 板凳
    环状不论是水平还是垂直方向的,还是立体环网的,都可以,只要你保证每一段主管或竖管的两个方向都可以供水,一量一头出故障了,另一头还可以供水。


    见《高规》7.4.1 条文说明:室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关,因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网,可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水。