土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ [讨论]新荷载规范,消防车荷载双向板跨度要求规定?

[讨论]新荷载规范,消防车荷载双向板跨度要求规定?

发布于:2007-12-19 22:21:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
如题,以前荷载规范是:消防车荷载,双向楼盖的柱网尺寸不小于6MX6M,但是新版的荷载规范将其改为了板跨不小于6MX6M?
除了预应力板外,谁会把板跨做到大于6MX6M的,还要让其承受消防车荷载?
不明白怎么会这样改?
请大家探讨一下这个问题?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fw211
    fw211 沙发
    规范上说当符合条件时按等效荷载计算,可是关于消防车的轴距等资料都没找到,光知一最大轮压,如何计算?
    2008-06-02 10:00:02

    回复 举报
    赞同0
  • nhwyh
    nhwyh 板凳
    盲目照搬是不合理的。30t的消防车可按最大轮压作用在0.6mX0.2m的局部面积上的条件确定等效楼面活载。楼板有覆土时,还可考虑土层厚度对荷载的扩散作用。这样的话,在很多情况下,面积小于6mX6m的双向板上的消防车等效活载不一定会达到35KN/平方米。
    2007-12-24 17:03:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多