土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 补偿器和固定支架的问题

补偿器和固定支架的问题

发布于:2007-12-19 17:17:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
哪位大哥帮小弟解释下补偿器和固定支架的问题,在外线中多远放一个补偿器和固定支架?他们两个有什么关系啊?小弟谢过了先!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • minyan11
    minyan11 沙发
    使用时要通过下列因素:
    管材的膨胀系数;管长度;热媒最高最低温度差,施工时的环境温度。

    补偿器两端支架距补偿器的距离是4倍管经,补偿器两端支架之一必须是导向支架,这个导向支架与下一导向支架的距离是14倍管经。

    另外,一个问题不要问两次!
    2007-12-20 11:50:20

    回复 举报
    赞同1
  • liyasong831105
    谢谢你啊 我是第一次发帖子 第一次给发错地方了,抱歉!
    2007-12-20 14:19:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

补偿器和固定支架

哪位大哥帮小弟解释下补偿器和固定支架的问题,在外线中多远放一个补偿器和固定支架?他们两个有什么关系啊?

回帖成功

经验值 +10