土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调回路跳闸,原因何在?

空调回路跳闸,原因何在?

发布于:2007-12-19 17:12:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空调:三菱2.5匹柜式空调,压缩机电量约为1.8KW
开关:西门子C特性20A开关(带漏电)
外部环境:施工临时用电,电压不稳
过程:由于现场展示样板间的需要,在由临电供电的屋子里安装了新买的三菱2.5匹柜式空调,户内分户箱已安完。使用过程成中开机一段时间后,空调开关会跳,漏电未跳。现场除照明负荷外无其它用电负荷。但由于使用的临时电,可明显感觉电压不稳,照明灯时而忽明忽暗。
原因:
西门子公司相关人员解释说,C特性开关可承受瞬间电流为额定值的5-8倍,20A开关可承受瞬间电流为100-160A,约为1秒;D特性开关可承受瞬间电流为额定值的10-20倍。1.8KW压缩机工作电流大概为11A,启动电流为工作电流的6-10倍,约为66-110A。因电压不稳,空调压缩机一直不能正常工作,使压缩机频繁启动,至使线路过热,造成过载跳闸。瞬间电流也超过承受能力,也会跳闸。建议选用D特性16A开关。

三菱人员解释
2.5HP机的压缩机的启动电流为59A左右。这是在额定电压的情况下。如果电源电压低于额定电压的话,起动电流会随之上升。

首先希望区别是压缩机启动瞬间跳,还是运行过程中跳。(跳的时候有没有暖风吹出来?)
启动跳:改变断路器的瞬间电流限值是有效的。
运行过程中跳:需要改变断路器的额定电流值。该产品要求25A的断路器。

16或者20A的断路器容量太小。而且要考虑到电压下降的情况,电流更加大。

另外:解决了断路器跳 的问题后,空调机本身能不能承受长时间的低电压运行也是问题。产品要求电压不低于220×10%=198V。过低的话,机器本身也有保护,可能也会造成跳机或不运转。

所以,建议是:1、采用25A以上的断路器(试试看)
2、采用符合要求的电源。

欢迎各位网友回帖评论。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wuzzzhui1980
    wuzzzhui1980 沙发
    挂式空调可不加漏电,柜式空调需要加漏电
    2007-12-19 17:46:19

    回复 举报
    赞同0
  • 黑铁匠
    黑铁匠 板凳
    另外,柜式空调有必要设漏电吗?是否是漏电的原因,检查过没有
    2007-12-19 17:41:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么叫引线过线圈保护?

小弟是刚做暖通的新手,今天接到一份风机检测报告,对其中"风机接线盒引线无过线圈保护"不太明白,望高手解答.

回帖成功

经验值 +10