发布于:2007-12-19 14:30:19
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
一直听说管道倒流防止器的阻力很大,所以很想弄清楚到底大到一个什么样的程度。
建筑给排水第5册上曾经提到管道倒流防止器的水损在0.025MPA到0.04MPA之间,而姜文源老师在给水排水期刊2006年第二期中曾经写到“在正常工作情况下,水损在0.07MPA到0.1MPA之间,一般水损如果控制到0.5MPA以下,那么管道倒流防止器就很难工作”
我看了之后觉得这2种说法相差也太大了,国内现在也有生产低阻力管道倒流防止器的厂家。请大家谈一下你了解的水损是多少。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句我打电话咨询过上龙阀门的
那个人说他们的一半就2米多一点,不会超过3米的
回复 举报
我认为这两种说法都是正确的!倒流防止器由进水止回阀、中间阀腔、出水止回阀和排水装置组成,倒流防止器正常工作时的水头损失为进水止回阀前管网水压(P1)和出水止回阀后水压(P3)的压差(△P1=P1-P3),根据行业标准《倒流防止器》CJ/T160-2002规定,其中进水止回阀前管网水压(P1)与中间阀腔水压(P2)的压差(△P=P1-P2)一般为0.024MPa≤△P≤0.055MPa,倒流防止器正常工作时△P1>△P,厂家提供的数据一般为△P1;在进行系统水力计算时,除计算倒流防止器的水头损失外,还应考虑控制阀、管道过滤器、柔性接头等阀组组件的水头损失,姜文源老师的“在正常工作情况下,水损在0.07MPA到0.1MPA之间”应该是包括阀组组件的总水头损失,我在设计计算时一般按0.07MPa考虑;对于“一般水损如果控制到0.5MPA以下,那么管道倒流防止器就很难工作”这是因为当△P≤0.02MPa时,倒流防止器的排水装置会自动排出中间阀腔积水,空气进入中间阀腔形成空气隔断,供水停止。
回复 举报