预应力钢绞线1*7型均为7根钢丝捻制而成,为什么其公称直径和参考面积却不同?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • quangzh
    quangzh 沙发
    中间一根一般是5.2或5.24
    2009-01-08 14:14:08

    回复 举报
    赞同0
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    中间的钢丝的直径可能要略大于周围6根钢丝的直径,所以7根5的钢绞线的面积大于7根5钢丝面积,公称直径也大于15。
    具体你可以去参考国家预应力钢绞线的标准。