土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教室外消火栓系统的问题?

请教室外消火栓系统的问题?

发布于:2007-12-19 03:37:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果市政管网无法满足两路入口的要求或消防水量的要求,就要设置消防水池和室外消火栓水泵,这时室外消火栓水泵出水管如何设置?
1、分两路出泵房在小区形成独立的环路并设置消火栓吗?
2、分两路出泵房接入小区生活给水环网,在环网上设置消火栓吗?如何避免消防水泵加压后进入生活给水管道?
3、如果不用泵,只设取水口的方式,取水口距水池的最远距离可多大?是否还要在生活给水环网上设消火栓?
4、如果还要设置室内消火栓,是否室内、室外消火栓泵可以合用?
谢谢大家了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • plf200
    plf200 沙发
    室外消火栓加压系统和生活给水环网合用可靠性好了,但不好处理消防水进入生活管网的问题,在总入口设倒流防止器只能保证市政不受影响,而直接从合用环网上分出来的生活引入管没法处理避免污染问题。
    因此我认为室外消火栓加压系统应自成环网和生活环网分开,不过可以在某处用管道连通,在此连通管上设倒流防止器。大家认为如何?
    2007-12-19 13:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • lesehan
    lesehan 板凳
    我一般都按第一种设置,分两路出泵房在小区形成独立的环路并设置消火栓。室外消防水量为15L/S的话,消火栓从生活给水管接就行,可枝状设置。
    2007-12-19 12:44:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新型伸缩器

新型伸缩器,解决现有所有伸缩器的弊端!有需要资料的请留邮箱,我们会发送电子样本,谢谢!!

回帖成功

经验值 +10