土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 到底啥叫液击

到底啥叫液击

发布于:2007-12-18 17:11:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
常听说液击一词
基本现象就是回气管结霜制冷剂液体回流至压机
但是如何产生危害
为何液体制冷剂流回压缩机就不好呢?
是因为液体对气阀产生影响?(因为听说过没有气阀形式的压机就不怕液击)
还是因为液体对压缩的活塞或气缸不好?
请专家就各种形式的压机分析一下液击危害的原因
多谢多谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • satake
    satake 沙发
    液击最容易损坏压缩机的气阀,拉缸(咬缸)等。由于运转温度低,润滑油的粘度大,润滑条件恶化,加剧了压缩机的磨损。经常长时间和较重的液击,会使压缩机的气阀变形、破裂、甚至破碎而直接损坏压缩机。
    2007-12-19 13:54:19

    回复 举报
    赞同0
  • zpts
    zpts 板凳
    制冷剂液体吸入压缩机 引起的湿冲程
    2007-12-19 10:39:19

    回复 举报
    赞同0