我公司有一台科勒发电机是2125KVA 0.8PF 6.6KV, 最大负载是660KW 6.6KV 冷冻机 ,并配备了液态软启动给冷冻机启动时最大电流保持在150A,可是发电机总带不了他,冷冻经常启动失败,发电机并未跳,使用正常电源6.6KV 2500KVA变压器带一切正常,请问是不是发电机的原因? 软启是后加的,
  • ymkmqv
    ymkmqv 沙发
    是不是其它地方负载大,影响了冷冻机启动?
    将发电机并网使用就好了吧
    2007-12-19 12:00:19