安全超低压回路严禁接地?

发布于:2005-01-01 23:45:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
14.3.5 安全超低压回路的带电部分严禁与大地连接,或与构成其他回路一部分的带电部分或保护线连接,使用安全超低压的设备外露可导电部分严禁直接接地或通过基他途径与大地连接。
8.3.10.2 可以将超低压回路电气设备的外露可导电部分和回路中一根带电导线与一次回路的保护线相连接,依靠一次回路中的自动切断供电的保护措施,作为超低压回路的故障保护。但必须满足保护装置灵敏度的要求。

安全超低压回路就是指36V以下吧?这两条规范一个说禁止接地一个说与一次回路的保护线相连接不是矛盾吗?
为什么不能接地了?安全超低压设备有很多都是与220V设备组合使用的,如果发生相线碰壳事故怎么办?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    机床确实是个例外,我见过的机床操作工脚下都有一块绝缘板(但我不知道这是不是普遍现象),在机床这类设备的附近做局部等电位联结也可解决这个问题。
    不但楼上说的情况“好象没怎么看见过”,过去低压安全变压器的二次绕组都是接地的,但是我本人、我所认识的人及我所在的地区,也都未听说发生过使用安全电压设备因PE线串入危险电压或雷击引起地电位危险升高而造成电击伤人事故。但是从全国范围看,有资料讲,此类事故还是有发生的,所以规范要做此规定。
    2005-01-03 19:44:03

    回复 举报
    赞同0
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 板凳
    当发生单相接地故障时,保护固定安装的电气设备的开关分断时间不得大于5秒,而保护手持电动工具的开关分断时间就不得大于0.4秒。

    原来我看过一片文章上说过,在相线接地断路器没跳的瞬间,人体会受到80V左右的电击(TN-S),我的意思是说是不是整个建筑的接地金属都会受到这个电击?你说的“人与固定安装的电气设备的接触程度较低”,是片面的,比如在厂房,每个工人都在操纵金属机床,如果受此电击就有可能产生二次事故。但实际上好象没怎么看见过。

    机床上的工作灯我觉得无法避免的接触机床外壳,我觉得应该接地。
    2005-01-03 14:57:03