土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 埋地回路最后8米穿管(空气中)怎么解决?

埋地回路最后8米穿管(空气中)怎么解决?

发布于:2005-01-01 23:09:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
8.4.6 配电线路沿不同环境条件敷设时,电线、电缆的载流量应按最不利的环境确定。当该条件的线路段不超过5m(穿过道路时可为10m),则应按整条线路一般环境条件确定载流量,同时也可以考虑对最不利于载流量环境条件的线路段采取有利于增加载流量的措施(如采取强制冷却或采用土壤热阻系数小的回填土埋设电缆等)。

比如说导线本来穿管埋地,最后8m在空气中穿管,请问这一问题应该怎么解决,规范所说的强制冷却是什么?如果按在空气中穿管计算,很不划算

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ttt001
    ttt001 沙发
    实际中没有见过这样处理的,我能够想的的措施除去按规范推荐的局部加大电缆截面外,也可以增加风机,强迫风冷;不过,从你想到的例子,实际中几乎没有发生的可能,我也想不出不能够处理的实际情况。比如真的8m,也可以参考过路情况,最多放大管子,增加导热的空气。
    2005-01-04 09:06:04

    回复 举报
    赞同0
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 板凳
    <<低压配电装置及线路设计规范>>
    第2.2.6条 沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,如冷却条件最坏段的长度超过5米(穿过道路时可为10米),则应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面。但也可只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。

    "也可只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。"这里难道是要打两个接头吗?有谁这样做过吗?
    2005-01-03 21:23:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2212 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

拉线盒的选型?

请问钢管配拉线盒或手井,多大的管配多大的盒有个什么表的吗?可以复制给我吗?另外,拉线盒暗装的话应该用水泥埋死,还是应该留出来可以自由开关?感觉留出来好,但是好象没看见过留出来的(除家用的那种小的)。

回帖成功