土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 新空调制热差的问题

新空调制热差的问题

发布于:2007-12-17 21:51:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
我碰到一台新的1.5P空调,制冷工作正常,制热粗管很烫,高压压力1.9MPA,蒸发温度老是在23度左右,温温的,怎么调试都不行。内机蒸发器肯定不堵,铜管也没有瘪的地方,环境温度1-2度。
问题肯定是在外机上,在哪个环节上有问题,请大家指点一下。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hj520520
    hj520520 沙发
    四通阀应该不串气哦,试问中途加过雪种(可能系统油污过渡)!也可能是制热节流机构的问题,新科是一道毛细管的!!
    2008-01-01 10:20:01

    回复 举报
    赞同0
  • liuwenj0701
    liuwenj0701 板凳
    你用的是什么工质啊,高压好像有点高,蒸发温度23度你是怎么知道的?
    如果蒸发温度真如你所说,那就太高了,既然制冷没问题的话,哪有可能是制热节流机构的问题
    2007-12-26 10:02:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多