土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一个电动机星三角启动电路的问题

一个电动机星三角启动电路的问题

发布于:2007-12-17 17:31:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一个星三角启动电路,电源线用的是16的铜线,接触器用的是100A的,热继也调到了75A.接11KW的电机时带载启动运转正常,接18.5KW电机时空载启动运转也正常,带载后刚开始星形启动正常,但是一到了三角形运转的时候控制回路就跳了,试了多次都是这样,请问大家这是什么原因?
负载不存在超载问题,还有电机以前被牛人用刀闸直接启动过几次,现在启动时有少许糊味,怀疑已受损,但量其绝缘电阻又良好.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hzl-2005-911
    hzl-2005-911 沙发
    空载启动没问题,带载后跳,可以实测一下电流,如过大说明电机存在匝间短路..
    2008-01-12 23:13:12

    回复 举报
    赞同0
  • cwx411224
    cwx411224 板凳
    楼上的对啊
    2008-01-06 22:44:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多