土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水泵扬程的问题

关于消防水泵扬程的问题

发布于:2007-12-17 17:12:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法:
① 配水干管
Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m
取管道局部水头损失为沿程水头损失的20%
则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m
② 取最不利层配水管网水头损失约25 m
上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dpy-511
    dpy-511 沙发
    那上例中② 取最不利层配水管网水头损失约25 m是什么损失?是不是没必要计算的,只取①就可以了?
    2007-12-19 13:29:19

    回复 举报
    赞同0
  • honner
    honner 板凳

    计算到最不利喷头,不是整个管段,应该是最不利喷头沿线的管道水损。
    2007-12-18 09:39:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑消防

按现规范,超过六层底层设有商业网点的住宅,要设室内消防栓不?请各位大哥指教!!

回帖成功

经验值 +10