有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法:
① 配水干管
Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m
取管道局部水头损失为沿程水头损失的20%
则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m
② 取最不利层配水管网水头损失约25 m
上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dpy-511
    dpy-511 沙发
    那上例中② 取最不利层配水管网水头损失约25 m是什么损失?是不是没必要计算的,只取①就可以了?
    2007-12-19 13:29:19

    回复 举报
    赞同0
  • honner
    honner 板凳

    计算到最不利喷头,不是整个管段,应该是最不利喷头沿线的管道水损。