现在很多厂家在推荐使用小流量大温差,这要可以节省投资。

在论坛中看到却说要大流量小温差,可以提高能效,主机运行更安全。请问到底哪个更好。目前系统应用中哪个更多。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    我的看法是;
    水源热泵的机组多数提取水源水温差为5度,前一段时间有人主张小流量大温差,但后来也承认小流量大温差不如大流量小温差好,后者既节电,机组运行又安全.(二者的利弊分析及考察的实例不多说了)
    2007-12-30 13:52:30

    回复 举报
    赞同0
  • liuwenj0701
    liuwenj0701 板凳
    不能直接问哪个好?这个问题是无法回答的,应该根据具体的环境来决定那个更适合而已,在缺水的地区小流量大温差比较好节省水资源。在不缺水的地区,为了达到一定的温度采用大流量小温差是比较好的解决方案
    2007-12-25 16:48:25

    回复 举报
    赞同0